Strona 1 z 1

: 17 sty 2008, 12:42
autor: casiak
Witam
Potrzebuje informacji o metodzie Rossa do obliczania stopnia zuzycia. Siędze już tyle czasu i nie mogę nic znaleźć.
Z góry dziękuję
Pozdrawiam

: 17 sty 2008, 13:38
autor: andy1909Z
Są trzy wzory (poszukaj w internecie) - zużycie normalne, ponadnormalne i planowe remonty - nieruchomość "zadbana". Wzory są pomocne, ale nie są wyrocznią o zużyciu (inaczej o Wawelu powiedzielibyśmy, że stopień zużycia dawno przekroczył 100%.

: 17 sty 2008, 13:57
autor: casiak
Ale właśnie nic nie mogę znaleźć. Siedzę już pięc godzin i nic nie mogę znaleźć.

: 17 sty 2008, 15:00
autor: andy1909Z
Podstawowy wzór : zużycie = t/T, gdzie t - wiek budynku, T - przewidywany okres trwalości budynku.
Np. dla budynku ceglanego o fundamencie ceglanym (betonowym) T = ok100-150 lat.
Są poradniki np. wydawnictwa IDM, Wacetobu = "Zużycie obiektów budowlanych".
Pozostale wzory gdzieś mam, jak znajdę to podam.
One są tylko pomocą, z tego co wiem to zbyt na nie nie należy się powoływać.

: 17 sty 2008, 15:10
autor: andy1909Z
Znalazlem w IDM : zużycie nieruchomości zabudowanych -- poradnik.
Wzór, który podalem wyżej dot. budynków źle utrzymywanych.
Dla normalnie utrzymywanych (metoda nieliniowa) :
zużycie = t(t+T) /(2Tkwadrat - T podniesione do kwadratu).

Dla starannie utrzymywanych (metoda paraboliczna) :
zużycie = t do kwadratu / T do kwadratu.

Oczywiście wyrażamy wartość w %.